几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。变频器说明书的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由 于漏电流而使过电流保护回路动作。

那么,只要在变频器输出与接触器动作之间,加以必要 的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以 加装接触器。这种方案对于只有1台变频器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用 电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地 实现2台电动机的互为备用。