抑尘车-丹佛斯变频器维修

[复制链接]
0主题 0好友 6积分
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  1. 发消息
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-26 19:31:01 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 qiuzhu 于 2019-4-26 21:00 编辑

变频器型号:  FC301P18KT4E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
故障:           
上电无显示
检测结果:     整流模块炸、IGBT模块炸。
原因分析:    因变频器输出端子的电机线没接,变频器工作时会大电流流过端子,端子就会产生电弧发热,导致端子烧坏。随                         着端子的松动,浪涌电流也随之增加,当浪涌电流超过模块额定电流时,模块就会被击穿。
使用环境:    由车载发电机供电,电压波动较大;外挂在车上(大阳晒雨淋);振动大,没做减振措施。
技术交流:     吴一帆 13713933782